Пункт газорегуляторный блочный (ПГБ) предназначен для редуцирования высокого или среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменения входного давления и расхода, автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений, а также очистки газа от механических примесей.
ПГБ используются в системах газоснабжения жилых зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Газ по входному трубопроводу через входной кран 1 и фильтр 2 поступает на счетчик газа 8, а затем к регулятору давления газа 6, регулятор снижает давление газа до установленного значения и поддерживает его на заданном уровне. После редуцирования газ через выходной кран 13 поступает потребителю. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан 11 и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительный-запорный клапан, перекрывая подачу газа. На фильтре 2 установлен манометр 4 для определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 5 кПа. В случае ремонта оборудования при закрытых входном 1 и выходном 13 кранах газ поступает к потребителю по резервной линии редуцирования. Контроль давления производится по выходному манометру 5. Учет расхода количества газа производится счетчиком газа турбинным или ротационным с электронным корректором. На входном газопроводе после входного крана 1, после регулятора давления газа 6 и на резервной линии редуцирования предусмотрены продувочные трубопроводы. В пункте предусмотрена возможность настройки ПСК и регулятора в «тупике».
Технические характеристики ПГБ-04-2У1, ПГБ-05-2У1, ПГБ-07-2У1, ПГБ-02-2У1, ПГБ-03М-2У1, ПГБ-03БМ-2У1
04-2У1
05-2У1
07-2У1
02-2У
03М-2У1
03БМ-2У1
Регулятор давления газа
РДНК-400
РДНК-400М
РДНК-1000
РДНК-У
РДСК-50М
РДСК-50БМ
Клапан предохранительный сбросной
КПС-Н
КПС-Н
КПС-Н
КПС-Н
КПС-С
КПС-С
Регулируемая среда
природный газ по ГОСТ 5542-87
Давление газа на входе, Рвх, МПа
0,6
0,6
0,6
1,2
1,2
1,2
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа
2–5
2–5
2–5
2–5
10–100
270–300
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч
250
500
800
900
900
1100
Масса, кг
2400
2400
2400
2400
2400
2400
Схема пневматическая функциональная ПГБ-04-2У1, ПГБ-05-2У1, ПГБ-07-2У1, ПГБ-02-2У1, ПГБ-03М-2У1, ПГБ-03БМ-2У1 c узлом учета, основной и резервной линиями редуцирования.
1, 3, 7, 12, 13 — краны шаровые; 2 — фильтр типа ФГ; 4 — манометр входной МТ; 5 — выходной манометр (не комплектуется); 6 — регулятор давления газа; 8 — счетчик газовый; 9 — регулятор (на отопление); 10 — аппарат отопительный; 11 — клапан предохранительный сбросной Габаритный чертеж пункта газорегуляторного блочного (ПГБ)