Назначение и принцип работы ПГБ-13-2Н(В)-У1, ПГБ-15-2Н(В)-У1, ПГБ-16-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования.
Газорегуляторные установки и пункты газорегуляторные блочные предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87. В состав ПГБ-13-2Н(В)-У1, ПГБ-15-2Н(В)-У1, ПГБ-16-2Н(В)-У1 входят:
узел фильтра;
основная линия редуцирования давления газа;
резервная линия редуцирования давления газа.
В шкафных газорегуляторных пунктах к выходной линии, на расстоянии не менее 5 ДУ от перехода, подключены предохранительный сбросной клапан и импульсный трубопровод.
ПГБ-13-2Н(В)-У1, ПГБ-15-2Н(В)-У1, ПГБ-16-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования работает следующим образом.
Газ по входному трубопроводу через входной кран, фильтр поступает к регулятору давления газа, где происходит снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и далее через выходной кран поступает к потребителю. Контроль выходного давления производится выходным манометром. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан, в том числе встроенный в регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительный-запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в регулятор. На входном газопроводе установлен манометр, предназначенный для замера входного давления и определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 10 кПа. В случае ремонта оборудования газ поступает к потребителю через резервную линию редуцирования, где газ по входному трубопроводу через входной кран, фильтр поступает к регулятору давления газа. Здесь происходит снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и далее через выходной кран газ поступает к потребителю. Контроль выходного давления производится выходным манометром. На основной и резервной линиях редуцирования после входного крана, после регулятора давления газа предусмотрены продувочные трубопроводы.
Технические характеристики ПГБ-13-2Н(В)-У1, ПГБ-15-2Н(В)-У1, ПГБ-16-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования.
13-2Н-У1
13-2В-У1
15-2Н-У1
5-2В-У1
16-2Н-У1
16-2В-У1
Регулятор давления газа
РДГ-50Н
РДГ-50В
РДГ-80Н
РДГ-80В
РДГ-150Н
РДГ-150В
Регулируемая среда
природный газ по ГОСТ 5542-87
Давление газа на входе, Рвх, МПа
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа
1,5–60
60–600
1,5–60
60–600
1,5–60
60–600
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч