Назначение и принцип работы ПГБ-13-2НВ-ПУ1, ПГБ-15-2НВ-ПУ1, ПГБ-16-2НВ-ПУ1 с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при последовательной установке регуляторов.
Газорегуляторные установки и пункты газорегуляторные блочные предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, а также для очистки от механических примесей, газа поставляемого по ГОСТ 5542-87.
В состав ПГБ входят:
узел фильтра;
две линии редуцирования давления газа;
две обводные линии, байпасы.
ПГБ-13-2НВ-ПУ1, ПГБ-15-2НВ-ПУ1, ПГБ-16-2НВ-ПУ1 с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при последовательной установке регуляторов работает следующим образом.
Газ по входному трубопроводу через входной кран, фильтр поступает к регулятору давления газа первой ступени редуцирования, где происходит снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне. От регулятора через первую выходную задвижку газ поступает на вторую ступень редуцирования, где происходит снижение давления газа до установленного значения, и через вторую выходную задвижку поступает к потребителю. Контроль выходного давления производится выходными манометрами. В пункте предусмотрен выход после первой ступени редуцирования давления газа. Используя пункт в двухступенчатом режиме редуцирования, выходной патрубок первой ступени должен быть заглушен. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан ПСК, в том числе встроенный в регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительный-запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в регулятор. На входном газопроводе установлен манометр предназначенный для замера входного давления и определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 10 кПа. В случае ремонта оборудования основной линии газ поступает к потребителю по обводному газопроводу, байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно установленными кранами. Контроль давления производится по выходному манометру. На входном газопроводе после входного крана, после регуляторов давления газа и на байпасах предусмотрены продувочные трубопроводы.
Технические характеристики ПГБ-13-2НВ-ПУ1, ПГБ-15-2НВ-ПУ1, ПГБ-16-2НВ-ПУ1 с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление при последовательной установке регуляторов.
13-2НВ-ПУ1
15-2НВ-ПУ1
16-2НВ-ПУ1
Регулятор давления газа
РДГ-50Н(В)
РДГ-80Н(В)
РДГ-150Н(В)
Регулируемая среда
природный газ по ГОСТ 5542-87
Давление газа на входе, МПа:
Рвх, 1
1,2
1,2
1,2
Рвх, 2
0,6
0,6
0,6
Диапазон настройки выходного давления, кПа:
Рвых, 1
60–600
60–600
60–600
Рвых, 2
1,5–60
1,5–60
1,5–60
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч: