Пункты газорегуляторные блочные с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление с параллельной установкой регуляторов ПГБ-03Б-04-2У1, ПГБ-03Б-04М-2У1, ПГБ-03Б-07-2У1, ПГБ-03М-01-2У1, ПГБ-03БМ-01-2У1 пункты газорегуляторные блочные (ПГБ) предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа. По Вашему запросу возможно изготовление данных газорегуляторных пунктов с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.
Газорегуляторные пункты блочные собраны с использованием регуляторов РДНК-400М, РДСК-50Б, РДНК-400М, РДСК-50Б, РДНК-1000, РДСК-50Б, РДНК-У, РДСК-50М, РДНК-У, РДСК-50БМ.
Технические характеристики
ПГБ-03Б-04-2У1, ПГБ-03Б-04М-2У1, ПГБ-03Б-07-2У1, ПГБ-03М-01-2У1, ПГБ-03БМ-01-2У1
03Б-04-2У1
03Б-04М-2У1
03Б-07-2У1
03М-01-2У1
03БМ-01-2У1
Регулятор давления газа
РДНК-400М,РДСК-50Б
РДНК-400М, РДСК-50Б
РДНК-1000,РДСК-50Б
РДНК-У,РДСК-50М
РДНК-У, РДСК-50БМ
Регулируемая среда
природный газ по ГОСТ 5542-87
Давление газа на входе, Рвх, МПа
0,6
0,6
0,6
1,2
1,2
Диапазон настройки выходного давления, кПа:
Рвых, 1
270–300
270–300
270–300
10–100
270–300
Рвых, 2
2–5
2–5
2–5
2–5
2–5
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч:
Рвых, 1
700
700
800
900
1100
Рвых, 2
250
500
700
900
900
Масса, кг
2000
2000
2000
2000
2000
Устройство и принцип работы ПГБ-03Б-04-2У1, ПГБ-03Б-04М-2У1, ПГБ-03Б-07-2У1, ПГБ-03М-01-2У1, ПГБ-03БМ-01-2У1 В состав пункта входят:
две линии редуцирования давления газа;
две обводные линии, байпасы.
Пункты блочные ПГБ-03Б-04-2У1, ПГБ-03Б-04М-2У1, ПГБ-03Б-07-2У1, ПГБ-03М-01-2У1, ПГБ-03БМ-01-2У1 работают следующим образом. Газ по входному трубопроводу поступает на две параллельные линии редуцирования, последовательно через входные краны 1 и фильтры 2 газ поступает к регуляторам давления газа 4, 9, где происходит снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и далее через выходные краны 11 поступает к потребителю по двум выходным линиям. Контроль выходного давления производится выходными манометрами 16. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан 5 или 10, в том числе встроенный в регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительный-запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в регулятор. На входном газопроводе установлен манометр 3, предназначенный для замера входного давления и определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 10 кПа. В случае ремонта оборудования при закрытых входном и выходном кранах газ поступает к потребителю по обводному газопроводу, байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно установленными кранами. Контроль давления производится по выходному манометру. На входном газопроводе после входных кранов, после регуляторов давления газа и на байпасах предусмотрены продувочные трубопроводы.