Пункты газорегуляторные блочные с двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление с паследовательной установкой регуляторов ПГБ-03Б-07-2ПУ1, ПГБ-03БМ-01-2ПУ1, ПГБ-03БМ-04М-2ПУ1, ПГБ-03Б-04-2ПУ1 пункты газорегуляторные блочные (ПГБ)
предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на
требуемое, автоматического поддержания заданного выходного давления
независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического
отключения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного
давления от допустимых заданных значений, очистки от механических
примесей газа. По Вашему запросу возможно
изготовление данных газорегуляторных пунктов с узлом учета расхода газа
или с измерительным комплексом СГ-ЭК.
Газорегуляторные пункты блочные собраны с применением регуляторов РДНК-1000, РДСК-50Б, РДНК-У, РДСК-50БМ, РДНК-400М, РДСК-50БМ, РДНК-400, РДСК-50Б.
Технические характеристики ПГБ-03Б-07-2ПУ1, ПГБ-03БМ-01-2ПУ1, ПГБ-03БМ-04М-2ПУ1, ПГБ-03Б-04-2ПУ1
03Б-07-2ПУ1
03БМ-01-2ПУ1
03БМ-04М-2ПУ1
03Б-04-2ПУ1
Регулятор давления газа
РДНК-1000РДСК-50Б
РДНК-УРДСК-50БМ
РДНК-400МРДСК-50БМ
РДНК-400РДСК-50Б
Регулируемая среда
природный газ по ГОСТ 5542-87
Давление газа на входе, Рвх, МПа:
Рвх, 1
0,6
1,2
1,2
0,6
Рвх, 2
0,3
0,3
0,3
0,3
Диапазон настройки выходного давления, кПа:
Рвых, 1
270–300
270–300
270–300
270–300
Рвых, 2
2–5
2–5
2–5
2–5
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч:
Рвых, 1
400
750
750
580
Рвых, 2
300
250
250
120
Масса, кг
2200
2200
2200
2200
Устройство и принцип работы ПГБ-03Б-07-2ПУ1, ПГБ-03БМ-01-2ПУ1, ПГБ-03БМ-04М-2ПУ1, ПГБ-03Б-04-2ПУ1
В состав газорегуляторного пункта входят ПГБ-03Б-07-2ПУ1, ПГБ-03БМ-01-2ПУ1, ПГБ-03БМ-04М-2ПУ1, ПГБ-03Б-04-2ПУ1:
узел фильтра;
две линии редуцирования давления газа;
две обводные линии, байпасы.
Газорегуляторные пункты ПГБ-03Б-07-2ПУ1, ПГБ-03БМ-01-2ПУ1, ПГБ-03БМ-04М-2ПУ1, ПГБ-03Б-04-2ПУ1 работают следующим образом. Газ по входному трубопроводу через входной кран 1, фильтр 2 поступает к регулятору давления газа 4 первой ступени редуцирования, где происходит снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне. От регулятора через первую выходную задвижку 11 газ поступает на вторую ступень редуцирования, где происходит снижение давления газа до установленного значения, и через вторую выходную задвижку 14 поступает к потребителю. Контроль выходного давления производится выходными манометрами 19. В пункте предусмотрен выход после первой ступени редуцирования давления газа. Используя пункт в двухступенчатом режиме редуцирования, выходной патрубок первой ступени должен быть заглушен. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан 5, 10, в том числе встроенный в регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительный-запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в регулятор. На входном газопроводе установлен манометр 3, предназначенный для замера входного давления и определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 10 кПа. В случае ремонта оборудования газ поступает к потребителю по обводному газопроводу, байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно установленными кранами. Контроль давления производится по выходному манометру. На входном газопроводе после входного крана, после регуляторов давления газа и на байпасах предусмотрены продувочные трубопроводы.