Пункты газорегуляторные блочные с узлом учета, одной линией редуцирования, байпасом и одним выходом ПГБ-13-1Н(В)У1, ПГБ-15-1Н(В)У1, ПГБ-16-1Н(В)У1 на основе регуляторов РДГ-50Н, РДГ-50В, РДГ-80Н, РДГ-80В, РДГ-150Н, РДГ-150В предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на
требуемое, для автоматического поддержания заданного выходного давления
независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического
отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного
давления от допустимых заданных значений, очистки от механических
примесей газа, а также производить учёт расхода газа плавно меняющихся
потоков не агрессивных газов.
Технические характеристики ПГБ-13-1Н(В)У1, ПГБ-15-1Н(В)У1, ПГБ-16-1Н(В)У1
13-1НУ1
13-1ВУ1
15-1НУ1
15-1ВУ1
16-1НУ1
16-1ВУ1
Регулятор давления газа
РДГ-50Н
РДГ-50В
РДГ-80Н
РДГ-80В
РДГ-150Н
РДГ-150В
Давление газа на входе, Рвх, МПа
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа
1,5–60
60–600
1,5–60
60–600
60–600
60–600
Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м³), м³/ч
6200
6200
13 000
13 000
25 600
25 600
Габаритные размеры, мм:
длина, L
2000
2000
2800
2800
3100
3100
ширина, B
2300
2300
2300
2300
2300
2300
Масса, кг
3000
3000
3200
3200
3300
3300
Устройство и принцип работы пункта блочного ПГБ-13-1Н(В)У1, ПГБ-15-1Н(В)У1, ПГБ-16-1Н(В)У1 Газ по входному трубопроводу через входной кран 1 и фильтр 2 поступает на счетчик газа 8, а затем к регулятору давления газа 6, регулятор снижает давление газа до установленного значения и поддерживает его на заданном уровне. После редуцирования газ через выходной кран 12 поступает потребителю. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан 11 и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительный-запорный клапан, перекрывая подачу газа. На фильтре 2 установлен манометр 4 для определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 5 кПа. В случае ремонта оборудования при закрытых входном 1 и выходном 12 кранах газ поступает к потребителю по байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно установленными кранами 13, 14 обеспечивающими плавность установки давления. Контроль давления производится по выходному манометру 5. Учет расхода количества газа производится счетчиком газа турбинным или ротационным с электронным корректором. На входном газопроводе после входного крана, после регулятора давления газа и на байпасе предусмотрены продувочные трубопроводы. В пункте предусмотрена возможность настройки ПСК и регулятора в «тупике».