Мачтовые комплектные трансформаторные подстанции (далее — КТПМ)предназначены
для приема электрической энергии трехфазного переменного тока
напряжением 6-10 кВ, преобразования и распределения ее по трехфазной четырех проводной сети с заземленной нейтралью при напряжении 0,4 кВ.
Служат для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, отдельных
населенных пунктов и небольших промышленных объектов.
Трансформаторные мачтовые подстанции соответствуют ТУ и сертифицированы Госстандартом России РОССхUA.AU18.A20125.
Структура условного обозначения
КТПМ — ХХХ / 10 (6) / 0,4 — У1, исполнения 1-6*; комплектная трансформаторная подстанция мачта. XXX — число, определяющее мощность подстанции в кВА; 10, (6) — номинальное напряжение стороны высшего напряжения (ВН-10;6 кВ); 0,4 — номинальное напряжение стороны низшего напряжения (НН-0,4 кВ); У1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69;
Схема электрическая принципиальная
Трансформаторная мачтовая подстанция состоит из шкафа высоковольтного устройства и шкафа РУНН 0,4 кВ, смонтированных в едином блоке.
Трансформаторная подстанцияустанавливается на железобетонных стойках-фундаментах на высоте до 1,8 м от уровня земли (см. рисунок). Линейный разъединитель QS1 типа РЛнД устанавливается на концевой опоре ВЛ 10(6) кВ.
На схеме 1 силовой трансформатор присоединяется к линии 10 кВ через разъединитель и предохранители. На стороне 0,4 кВ к трансформаторной подстанции с заземленной низковольтной обмоткой трансформатора присоединяются силовые линии и линия уличного освещения. В цепях линий 0,4 кВ установлены автоматические выключатели ВА 51-35, ВА 59-35 или аналогичные с защитой от перегрузок и токов короткого замыкания. Имеются типоисполнения с защитой отходящих линий плавкими предохранителями типа ПН-2 (ППН). Типоисполнения с устройством защиты сетей ЗТИ-0,4 предназначены для защиты линий от однофазных замыканий на нулевой
провод, межфазных замыканий и от замыканий фаз на землю. Учет
электроэнергии осуществляется трехфазным счетчиком, включенным через
трансформаторы тока. В цепях линии уличного освещения установлены
пускатели, управляемые фотореле.
По желанию заказчика устанавливаются автоматические выключатели ** FV4—FV6 — при воздушном выводе.