Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-400-01, ГРПШ-01-У1, ГРПШ-07-У1, ГРПШ-03М-У1, ГРПШ-03БМ-У1 с одной линией и байпасом
Вернутся в раздел каталога: Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ, ШРП, ГСГО |
Контактное лицо: Наталия Александровна Астафьева |  E-mail:   | Телефон: +7 927 150-41-70. (8452) 30-00-67 | Контакты: "ПГС Комплект"

Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-400-01, ГРПШ-01-У1, ГРПШ-07-У1, ГРПШ-03М-У1, ГРПШ-03БМ-У1 на основе регуляторов РДНК-400М, РДНК-У, РДНК-1000, РДСК-50М, РДСК-50БМ предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, для автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87.

В состав газорегуляторного пункта входят:
  • узел фильтра;
  • линия редуцирования давления газа;
  • обводная линия, байпас.

Принцип работы газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01, ГРПШ-01-У1, ГРПШ-07-У1, ГРПШ-03М-У1, ГРПШ-03БМ-У1.
Газ по входному трубопроводу через входной кран 1, фильтр 2 поступает к регулятору давления газа 4, где происходит снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и далее через выходной кран 9 поступает к потребителю.
При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается предохранительный сбросной клапан 5, в том числе встроенный в регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу.
При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительный-запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в регулятор. На входном газопроводе установлен манометр 3, предназначенный для замера входного давления и определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 10 кПа.
В случае ремонта оборудования при закрытых входном и выходном кранах 1 и 9 газ поступает к потребителю по обводному газопроводу, байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно установленными кранами. Контроль давления производится по выходному манометру 14.
На входном газопроводе после входного крана 1, после регулятора давления газа 4 и на байпасе предусмотрены продувочные трубопроводы.


Схема пневматическая функциональная ГРПШ-400-01, ГРПШ-01-У1, ГРПШ-07-У1, ГРПШ-03М-У1, ГРПШ-03БМ-У1:
1-запорная арматура; 2-фильтр; 3-входной манометр; 4-регулятор давления газа; 5-предохранительный сбросной клапан; 6-кран трехходовой; 7-регулятор давления газа (на отопление); 8-газогорелочное устройство; 9-запорная арматура; 10, 11, 12, 13-запорная арматура; 14-выходной манометр; 15-манометр.

Технические характеристики ГРПШ-400-01, ГРПШ-01-У1, ГРПШ-07-У1, ГРПШ-03М-У1, ГРПШ-03БМ-У1

400-01 01-У1 07-У1 03М-У1 03БМ-У1
Регулятор давления газа РДНК-400М РДНК-У РДНК-1000 РДСК-50М РДСК-50БМ
Регулируемая среда Природный газ по ГОСТ 5542-87
Давление газа на входе, Рвх, МПа 0,6 1,2 0,6 1,2 1,2
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа 2–5 2–5 2–5 10–100 270–300
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³), м³/ч 500 900 800 900 1100
Наличие отопления
Масса**, кг 90 90 90 90 90