Газовые Станции с Газовым Обогревом ГСГО-50-СГ, ГСГО-50/25-СГ являются разновидностью шкафных газорегуляторных пунктов (ГРПШ) с одной линией редуцирования и байпасом и счетчиком газа СГ 16М-400(-200). Газорегуляторные пункты шкафные ГСГО-50-СГ, ГСГО-50/25-СГпредназначен для предварительной очистки углеводородных и других не агрессивных газов, редуцирования газа с высокого или среднего давления на требуемое и поддержания его на заданных уровнях, автоматической остановки подачи газа при аварийном отклонении давления от заданных значений в системах газоснабжения (жилых, коммунально-бытовых зданий, промышленных и сельскохозяйственных объектов), а также для коммерческого учета расхода газа. Скачать опросный лист на изготовление ПГБ, ГРУ, ГРП, ГСГО, ГРПШ, ШРП.
Внешний вид газорегуляторного пункта шкафного ГСГО-50-СГ
Основные технические характеристики шкафных газорегуляторных пунктов серии ГСГО-50-СГ, ГСГО-50/25-СГ с газовым обогревом, с узлом учета расхода газа на базе регулятора РДБК 1(1П)-50/35, РДБК 1(1П)-50/25, со счетчиком СГ 16М-400(-200)
Наименование параметра.
ГСГО-50-СГ. ГСГО-50/25-СГ.
ГСГО-50-СГ-01. ГСГО-50/25-СГ-01.
ГСГО-50-СГ-02. ГСГО-50/25-СГ-02.
ГСГО-50-СГ-03. ГСГО-50/25-СГ-03.
ГСГО-50-СГ-04. ГСГО-50/25-СГ-04.
ГСГО-50-СГ-05. ГСГО-50/25-СГ-05.
ГСГО-50-СГ-06. ГСГО-50/25-СГ-06.
Давление на входе, МПа
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Диапазон настройки давления на выходе, МПа.
0,001 0,004
0,004 0,016
0,016 0,04
0,04 0,06
0,06 0,1
0,01 0,25
0,25 0,6
Пропускная способность, м3/ч для газа y=0,73 кг/м3 мах при Рвх= 0,1 МПа 0,3 МПа 0,6 МПа 0,9 МПа 1,2 МПа
Для ГСГО-50-СГ
700 1200 2600 4000 5200
Для ГСГО-50/25-СГ
300 600 1000 1400 2000
Тепловая мощность обогревателя, Квт, не более
0,96
Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па, м3/ч
0,1
Габаритные размеры, мм, длина ширена высота
3120 1050 2000
Масса, кг, не более
1000
Основные размеры шкафных газорегуляторных пунктов серииГСГО-50-СГ, ГСГО-50/25-СГ 1 - шкаф; 2 - обогреватель; 3 - газопровод; 4,5 - двери; 6 - оборудование технологическое; 7 - счетчик газа СГ-16.
Принципиальная схемагазорегуляторных пунктов серииГСГО-50-СГ, ГСГО-50/25-СГ с одной линией редуцирования и байпасом и счетчиком газаСГ 16М-400(-200)
Устройство и работа газорегуляторных пунктов серии ГСГО-50-СГ, ГСГО-50/25-СГ с одной линией редуцирования ГРПШ в соответствии с рисунком представляет собой металлический шкаф 1 с теплоизоляцией. В шкафу размещено технологическое оборудование 6. Для удобства обслуживания в шкафу имеются двери 4 и 5. Для обогрева ГРП шкафного в холодное время года предназначены два обогревателя 2, газ к которым подводится по газопроводу 3. Технологическое газовое оборудование газорегуляторного пункта шкафного в соответствии с рисунком состоит из линии учета расхода газа 1, линии редуцирования 2 и системы обогрева 3. Линия учета расхода газа содержит фильтр 4, кран 5. Для визуального наблюдения за давлением газа и замера перепада давления на фильтре предусмотрены краны 6, 7 и манометр 8. Для учета расхода газа предусмотрен счетчик СГ 16М-400(-200) 9. Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителю при ремонте фильтра предусмотрена обводная линия 13, снабженная краном 14. Для сброса газа при выполнении ремонтных работ предусмотрен сбросной трубопровод 15 с краном 16. Линия редуцирования состоит из основной 17 и обводной (байпасной) линии 18, импульсного трубопровода 19, трубопровода сброса газа 20, предохранительного сбросного клапана 21 с краном 22. Для замера давления газа на выходе установлен кран 23. Основная линия содержит кран 24 на входе, клапан предохранительный-запорный 25, регулятор давления газа РДБК1-50 26, кран 27 на выходе. Обводная линия содержит кран 28 на входе и вентиль 29 на выходе. Для контроля давления установлены краны 30 и 31 с манометрами 32 и 33. Для сброса газа при выполнении ремонтных работ предусмотрены продувочные трубопроводы 38, 39 с кранами 40, 41. Система обогрева 3 предназначена для обогрева ГРП шкафного в период отопительного сезона и включает два обогревателя 34 и 35, регулятор РДСГ-1,2 36 и кран 37.
Техническое обслуживание грпш.
Техническое обслуживание газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) производить в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03 в сроки, предусмотренные графиком.
В процессе эксплуатации запорное, регулирующее и предохранительное оборудование периодически должно подвергаться техническому осмотру и проверке соответствия настройки требованиям паспортов на данные виды оборудования в сроки установленные инструкцией, обеспечивающей безопасность и надежность эксплуатации.
Планово-предупредительные ремонты должны производиться не реже одного раза в год, согласно графику, утвержденному руководством эксплуатирующей организации.
Диагностирование проводить в соответствии с требованием нормативной документации.