Клапан предохранительный-запорный КПЗ-50, КПЗ-100 предназначены для автоматического прекращения подачи не агрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении или понижении контролируемого давления газа сверх заданных пределов. Ду 50 и Ду 100 мм. КПЗ-50Н, КПЗ-100Н низкого контролируемого давления. КПЗ-50С, КПЗ-100С среднего контролируемого давления. КПЗ-50В(В1), КПЗ-100В(В1) высокого контролируемого давления.
Внешний вид клапана КПЗ-50, КПЗ-100.
Краткое описание устройства и работы клапана КПЗ Клапан предохранительный-запорный КПЗ в соответствии с рисунком 1 состоит из литого корпуса 1. Внутри корпуса находится седло, которое перекрывается клапаном 2 с резиновым уплотнителем. Клапан 2 закреплен на оси 3, которая размещена в корпусе 1. На оси 3 установлены пружины 4,5, один конец которых упирается в корпус 1, другой - в клапан 2. На конце оси 3, выходящей наружу, жестко закреплен поворотный рычаг 6, который упирается в рычаг 16. На корпусе 1 закреплен механизм контроля 7, который имеет мембрану 8, шток 9 и жестко закрепленный на штоке 9 наконечник 15. Наконечник 15 входит в зацепление с упором 12 рычага 16 и не дает ему провернуться. Мембрана уравновешивается контролируемым давлением и пружинами 10,11, усилия которых регулируются втулками 13, 14. Клапан КПЗ работает следующим образом: Контролируемое давление подается в подмембранную полость механизма контроля 7, обуславливая положение наконечника 15 в среднем положении. При повышении или понижении давления в подмембраиной полости сверх пределов настройки происходит перемещение наконечника 15 влево или вправо, и упор 12, установленный на рычаге 16, выходит из зацепления с наконечником 15, освобождает связанные между собой рычаг 16,и поворотный рычаг 6 и дает возможность оси 3 повернуться. Усилие от действия пружин 4,5 передается клапану 2, который закрывает проход газа. Приведение клапана 2 в рабочее состояние после срабатывания производится вручную поворотом рычага 6, при этом перепускной клапан, встроенный в клапан 2 открываемся в первую очередь. После выравнивания давления до и после клапана 2 производится дальнейший подъем рычага 6 до зацепления с рычагом 16 и фиксации их с наконечником 15, при этом клапан 2 должен удерживаться в открытом положении.
Основные технические характеристики КПЗ-50, КПЗ-100.
Ршмеры. мм
n
L
В
Н
Д
КПЗ-50
238
263
391
125
4
КПЗ-100
352
263
455
180
8
Настройка КПЗ-50, КПЗ-100. Рекомендуется следующий порядок настройки клапана предохранительного-запорного КПЗ. 1. Настроить верхний предел срабатывания клапана, изменяя натяжение пружины 11, путём вращения втулки 14. Во время настройки давление в импульсной трубке следует поддерживать несколько ниже установленного верхнего предела, а затем медленно повысить давление и убедиться что клапан срабатывает при установленном верхнем пределе. 2. Настроить нижний предел срабатывания клапана, изменяя натяжение пружины 10, путём вращения втулки 13. Во время настройки давление в импульсной трубке следует поддерживать несколько выше установленного нижнего предела, а затем медленно понизить давление и убедиться что клапан срабатывает при установленном нижнем пределе. 3. После окончания настройки повысить давление в импульсной трубке и убедиться повторно в срабатывании клапана при установленном верхнем приделе.