Клапаны предохранительные запорные КПЗ предназначены для прекращения подачи газа потребителю при выходе контролируемого давления из заданных пределов. КПЗ-Н низкого контролируемого давления. КПЗ-С среднего контролируемого давления. КПЗ-В(В1) высокого контролируемого давления.
КПЗ-Н
КПЗ-С
КПЗ-В
КПЗ-В1
Пределы настройки контролируемого давления, МПа:
нижний
0,0003–0,003
0,01–0,12
0,003–0,03
0,1–0,4
верхний
0,002–0,075
0,06–0,32
0,03–0,75
0,2–0,75
Схема клапана КПЗ: 1 — корпус; 2 — клапан; 3 — ось; 4,5 — пружины; 6, 16 — рычаги; 7 — механизм контроля; 8 — мембрана; 9 — шток; 10, 11 — пружины; 12 — упор; 13, 14 — втулки; 15 — наконечник; 17 — планка. Устройство и принцип работы КПЗ Контролируемое давление подается в подмембранную полость механизма контроля 7, обусловливая положение наконечника 15 в среднем положении. При повышении или понижении давления в подмембранной полости сверх пределов настройки происходит перемещение наконечника 15 в ту или иную сторону и упор 12, установленный на рычаге 16, выходит из зацепления с наконечником 15, освобождает связанные между собой рычаги 16 и 6 и дает возможность оси 3 повернуться, при этом усилие, удерживающее наконечник 15 в вертикальном положении, должно быть в пределах 0,2…0,5 Н. При необходимости регулируется перемещение планки 17 по рычагу 16. Усилие от действия пружин 4 и 5 передается клапану 2, и клапан 2 закрывает проход газа. Приведение клапана 2 в рабочее состояние после срабатывания производится вручную поворотом рычагов 6 и 16 до фиксации их с наконечником 15, и клапан 2 удерживается в открытом положении.