Внешний вид регулятора GS 74.Н
Устройство и принцип работы GS 74.Н
Газ поступает во входной патрубок регулятора и далее в полость
высокого давления А корпуса 1. Воздействуя на клапан регулятора 9,
он создает усилие, направленное на движение штока 8 вниз,
на увеличение зазора между клапаном и седлом. Одновременно через
отверстие в штоке газ попадает в полость Д и воздействует на манжету,
создавая усилие, направленное на движение штока вверх,
на уменьшение зазора между клапаном и седлом. Регулируемое давление
по импульсной линии направляется под мембрану. Там фактическое значение
выходного давления сравнивается с заданным значением регулировочной
пружины. Наличие разностей этих двух усилий оказывает непосредственное
влияние на положение клапана.
При нулевом расходе регулятор перекрывается герметично. Схема регулятора давления газа GS 74.H:
1 — корпус; 2, 3 — крышки; 4 — мембрана; 5 — сапун; 6 — направляющая; 7 — клапан регулятора; 8 — шток; 9 — манжета; 10 — пружина; 11 — винт; Г, В — полости, разделенные мембраной; А — полость высокого давления; Б — полость низкого давления; Д — полость
Технические характеристики GS 74.Н
Регулируемая среда |
природный газ |
Давление на входе, МПа: |
чугунный корпус |
0,6 |
стальной корпус |
2 |
Давление на выходе, кПа |
10–40 |
Пропускная способность, м³/ч |
до 5000 |
Температура окружающей среды, °С |
от -30 до +60 |
Тип соединения: |
Ду 25,40, 50 мм |
резьбовое |
Ду 50, 80 мм |
фланцевое |
Установка |
вертикальная, горизонтальная или под углом |
Габаритные размеры, мм*: |
длина |
250 |
ширина |
200 |
высота |
600 |
Масса, кг |
30 |