Меню сайта

Газовое оборудование
Поиск по сайту
Skype


Распечатать

Поделится
Наш каталог
Главная » Каталог » Газовое оборудование » Регуляторы давления газа

Регуляторы давления газа комбинированные РДНК-50, РДНК-50П, РДНК-50У, РДНК-400
Вернутся в раздел каталога: Регуляторы давления газа |
Контактное лицо: Денис. |  E-mail:   | Телефон: +7 927 150-41-70. (8452) 30-00-67 | Контакты: "ПГС Комплект"

Регуляторы давления РДНК-50, РДНК-50П, РДНК-50у, РДНК-400 предназначены для снижения высокого или среднего давления газа на низкое, для автоматического поддержания низкого выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления газа, для сброса газа в атмосферу и автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. На базе регуляторов РДНК выпускаются газорегуляторные пункты (ГРПШ, ГРПШН)

Рабочие диапазоны регуляторов РДНК-50, РДНК-50П, РДНК-50у, РДНК-400
РДНК - 50 (50П)-Рвх=0,1-1,2 МПа, Рвых= 2,0-5,0 кПа, Q=120-900 м³/час.
РДНК - 50 У - Рвх= 1,2 МПа, Рвых= 130 мм.в.ст.  Q=до 900 м³/час.
РДНК - 400 - Рвх= 0,1-0,6 МПа, Рвых= 2,0-5,0 кПа   Q=120-600 м³/час.

Внешний вид регулятора давления газа комбинированного РДНК-50, РДНК-50П, РДНК-50у, РДНК-400

Принципиальная схема, устройство, настройка и принцип работы регулятора РДНК-50, РДНК-50П, РДНК-50у, РДНК-400

В комбинированном регуляторе РДНК скомпонованы, соединены и независимо работают устройства: непосредственно регулятор давления, автоматическое отключающее устройство, предохранительный-сбросной клапан. Регулятор давления состоит из крестовины 1 с седлом 2 и корпуса 8 с мембранной камерой. Клапан 3 через шток 5 и рычаг 6 соединен с мембраной регулятора 7, закрепленной в корпусе 8 крышкой 9. На мембране 7 находится предохранительный-сбросной клапан 10 с пружиной 11 и гайкой 12. В крышке 9 мембранной камеры имеется ниппель 13 для сброса газа в атмосферу и стакан 14, в котором располагаются пружина 15 и винт регулировочный 28, предназначенные для настройки выходного давления. Отключающее устройство имеет мембрану 16, связанную с толкателем 17, к которому пружиной 27 поджат шток 23, фиксирующий открытое положение отсечного клапана 4. Настройка отключающего устройства осуществляется пружинами 18 и 19 вращением пробки 20 и втулки 21. Подаваемый к регулятору газ среднего или высокого давления проходит через входной патрубок крестовины 1, седло 2. Проходя через щель между рабочим клапаном 3 и его седлом 2, газ редуцируется до низкого давления и по выходному патрубку поступает к потребителю. Импульс регулируемого выходного давления от газопровода за регулятором подводится в под мембранную полость регулятора и над мембранную полость отключающего устройства. В случае повышения давления на выходе регулятора открывается предохранительный-сбросной клапан 10, обеспечивая сброс газа в атмосферу через «свечу». Настройка давления срабатывания предохранительного-сбросного клапана производиться путём ослабления или сжатия пружины 11 вращением гайки 12. При дальнейшем повышении давления газа мембрана 16 отключающего устройства с толкателем 17 начинает перемещаться, выталкивая шток 23 из зацепления со штоком 26. В случае повышения давления на выходе регулятора шток 23 полностью выйдет из зацепления со штоком 26 отсечного клапана 4, который под действием пружины 24 перекроет вход газа в регулятор. При понижении выходного давления мембрана 16 отключающего устройства с толкателем 17 также вытолкнет шток 23 из зацепления со штоком 26 и клапан 4 перекроет вход газа в регулятор.

Запуск регулятора РДНК в работу
1. Вывернуть пробку 25. 2. Открыть плавным поворотом кран перед регулятором. Кран после регулятора при этом должен быть закрыт. Давление газа после регулятора должно соответствовать настроенному. 3. Потянуть за шток 26 и плавно переместить до момента, когда шток 23 западет за выступ штока 26 отсечного клапана 4. Это положение соответствует открытию отсечного клапана 4. 4. Проверить фланцевые соединения регулятора с газопроводом на герметичность при помощи мыльной эмульсии, при наличии утечек устранить их. Утечки не допускаются. 5. Открыть плавным поворотом кран  после регулятора и проверить давление газа по манометру АМ-13 ТУ .92-891.026-91. Давление газа после регулятора должно быть в пределах. соответствующих диапазону настройки регулятора. 6. Установить пробку 25 на место.

Настройка регулятора РДНК

 Конструкцией регулятора предусмотрена настройка следующих параметров:
- настройка выходного давления.
- настройка давления срабатывания предохранительного-сбросного клапана;
- настройка давления срабатывания отключающего устройства при понижении выходного давления.
- настройка давления срабатывания отключающего устройства при повышении выходного давления.


Рекомендуемая схема обвязки регулятора давления РДНК-50, РДНК-50П

1 -импульсная трубка ДN 15 мм для отбора газа в под мембранную полость регулятора; 2-импульсная трубка ДКРНМ 10x1 МЗ ГОСТ 617-90 для отбора газа в над мембранную полость отключающего ycтpoйcтвa; 3-трубка ДN 20 мм для сброса газа в атмосферу; 4-газопровод высокого или среднего давления; 5-газопровод низкого давления, ДN выбирается в зависимости от пропускной способности.
Позиции 1,2,3 поставляются по требованию заказчика.


Рекомендуемая схема обвязки регулятора давления РДНК-400

1 - импульсная трубка ДЫ15 для отбора газа в под мембранную полость регулятора; 2 - импульсная трубка ДКРНМ 10x1 МЗ ГОСТ 617-90 для отбора газа в над мембранную полость отключающего устройства; 3 - трубка ДШО для сброса газа в атмосферу; 4 - газопровод высокого или среднего давления ДЫ50; 5 - газопровод низкого давления, ДИ выбирается в зависимости от расхода; 6 - отводящая труба ДО50.
Позиции 1,2,3 поставляются по требованию заказчика.


Технические характеристики РДНК-50, РДНК-50П.


РДНК-50 РДНК-50П
Регулируемая среда природный газ по ГОСТ 5542-87
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) 1,2(12) 1,2(12)
Диапазон настройки выходного давления, кПа 2,0–3,5 3,5–5,0
Пропускная способность для газа с плотностью 0,72 кг/м³, не менее Пропускная способность регуляторов зависит от входного давления
см. таблицу ниже
Неравномерность регулирования, %, не более ±10 ±10
Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного сбросного клапана при превышении установленного максимального выходногодавления, кПа 2,3–4,0 4,0–5,8
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа:
при повышении выходного давления 2,5–4,4 4,4–6,3
при понижении выходного давления 0,6-2,5 0,6-2,5
Номинальный диаметр ДN
50 50
Соединение фланцевое по ГОСТ 12817-80
Строительная длина, мм 230 230
Габаритные размеры, мм, не более:
длина 260 260
ширина 515 515
высота 325 364
Масса, кг, не более 19 19

Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления

Входное давление, МПа Пропускная способность, м³/ч, не менее
0,1 120
0,2 300
0,3 500
0,4 600
0,5 700
0,6 800
0,7 800
0,8 800
0,9 800
1,0 900
1,1 900
1,2 900


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РДНК - 400

 РДНК-400 
Регулируемая средаприродный газ по ГОСТ 5542-87
Условный проход ДN
50
Максимальное входное давление, МПа0.6
Диапазон настройки выходного давления, кПа2,0–3,5  (3.5-5.0)
Пропускная способность, м³/чПропускная способность регулятора зависит от
 входного давления.
см. таблицу ниже.
Неравномерность регулирования, %, не более±10
Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного–сбросного
 клапана, кПа:
2,3–4,0  (4,0-5,8)
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа:
при повышении выходного давления2,5-4,4  (4,4-6,3)
при понижении выходного давления1,5-2,7  (2,7-3,8)
Соединение:Фланцевое по ГОСТ 12817-80
Строительная длина, мм230
Габаритные размеры, мм, не более:
длина260
ширина515
высота364
Масса, кг, не более19
Параметры указанные в скобках обеспечиваются установкой сменных пружин с красной полосой из комплекта поставки


Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления.
Входное
давление, МПа
Пропускная способность, м³/ч, не менее
РДНК-400
0,1 120
0,2 200
0,3 300
0,4 400
0,5 500
0,6 600



Вернутся в раздел каталога: Регуляторы давления газа |
Контактное лицо: Денис. |  E-mail:   | Телефон: +7 927 150-41-70. (8452) 30-00-67 | Уточнить цены Вы можете позвонив по телефонам или отправив запрос на адреса указанные в разделе Контакты: "ПГС Комплект" 
 
| Теги: РДНК-400, Регуляторы давления газа комбиниров, РДНК-50П, РДНК-50, РДНК-50У
Статистика
Случайный поиск
 

Яндекс.Метрика
ООО "ПГС Комплект" © 2024