Регуляторы давления РДНК-32/3, РДНК-32/6, РДНК-32/10, предназначены для снижения высокого или среднего давления газа на низкое, для автоматического поддержания низкого выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления газа, для сброса газа в атмосферу и автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. На базе регуляторов РДНК выпускаются газорегуляторные пункты ГРПШ
В регуляторе скомпонованы,
соединены и независимо работают устройства: непосредственно регулятор
давления, предохранительный сбросной клапан, автоматическое отключающее
устройство и фильтр для очистки газа.
Регулятор давления состоит из крестовины 1 с седлом 2 и корпуса 3 с мембранной камерой. Клапан 4 посредством штока 5 и рычага 6 соединен с мембраной регулятора 7, закрепленной в корпусе 3 крышкой 8. На мембране регулятора 7 находится предохранительный сбросной клапан 9 с пружиной 10 и гайкой 11. Настройка давления срабатывания предохранительного-сбросного клапана производится путем ослабления или сжатия пружины 10 вращением гайки 11. В крышке 8 мембранной камеры имеется муфта 29 для сброса газа в атмосферу и стакан 13, в котором располагаются пружина 14 и винт регулировочный 15, предназначенные для настройки выходного давления. Настройка выходного давления производится вращением регулировочного винта 15, ослабляющим или сжимающим пружину 14. Отключающее устройство имеет мембрану 16, связанную со штоком 26, к которому пружиной 22 поджат шток 23, фиксирующий открытое положение отсечного клапана 27. Настройка отключающего устройства осуществляется пружинами 18 и 19 с помощью вращения пробки 20 и втулки 21. Настройка давления срабатывания отключающего устройства при понижении выходного давления производится путем ослабления или сжатия пружины 19 вращением пробки 20. Настройка давления срабатывания отключающего устройства при повышении выходного давления производится путем ослабления или сжатия пружины 18 вращением втулки 21. На входе в регулятор стоит защитная сетка 28, предохраняющая от попадания механических частиц.
Подаваемый к регулятору газ проходит через входной патрубок крестовины 1, седло 2. Проходя через зазор между клапаном 4 и седлом 2, редуцируется до низкого давления и по выходному патрубку поступает к потребителю. Импульс регулируемого выходного давления от газопровода за регулятором подводится в подмембранную полость регулятора и надмембранную полость отключающего устройства. В случае повышения давления на выходе регулятора на 0,4-0,5 кПа открывается предохранительный сбросной клапан 9, обеспечивая сброс газа в атмосферу через свечу. При дальнейшем повышении давления газа мембрана 16 отключающего устройства с толкателем 17 начинает перемещаться, выталкивая шток 23 из зацепления со штоком 26. В случае повышения давления на выходе регулятора на 2,9-3,6 кПа шток 23 полностью выйдет из зацепления со штоком 26 отсечного клапана 27, который под действием пружины 24 перекроет вход газа в регулятор. При понижении выходного давления мембрана 16 отключающего устройства с толкателем 17 также вытолкнет шток 23 из зацепления со штоком 26 и клапан 27 перекроет вход газа в регулятор.
При работе с регулятором должны соблюдаться общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ПБ 12-529-03 и СНиП 42-01-2002.
Запуск регулятора РДНК-32/3, РДНК-32/6, РДНК-32/10. в работу 1. Вывернуть пробку 25. 2. Открыть плавным поворотом кран перед регулятором. Кран после регулятора при этом должен быть закрыт. Давление газа после регулятора должно соответствовать настроенному. 3. Потянуть за шток 26 и плавно переместить до момента, когда шток 23 западет за выступ штока 26 отсечного клапана 4. Это положение соответствует открытию отсечного клапана 4. 4. Проверить фланцевые соединения регулятора с газопроводом на герметичность, при наличии утечек устранить их. Утечки не допускаются. 5. Открыть плавным поворотом кран после регулятора и проверить давление газа по манометру АМ-13 ТУ .92-891.026-91. Давление газа после регулятора должно быть в пределах. соответствующих диапазону настройки регулятора. 6. Установить пробку 25 на место.
Настройка регулятора РДНК Конструкцией регулятора предусмотрена настройка следующих параметров: - настройка выходного давления. - настройка давления срабатывания предохранительного-сбросного клапана; - настройка давления срабатывания отключающего устройства при понижении выходного давления. - настройка давления срабатывания отключающего устройства при повышении выходного давления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РДНК-32/3, РДНК-32/6, РДНК-32/10.
РДНК-32/3
РДНК-32/6
РДНК-32/10
Регулируемая среда
природный газ по ГОСТ 5542-87
Максимальное входное давление, МПа
1,2
0,6
0,3
Диаметр седла, мм
3
6
10
Диапазон настройки выходного давления, кПа
2,0–2,5
2,0–2,5
2,0–2,5
Пропускная способность, м³/ч
Пропускная способность регуляторов зависит от входного давления.см. таблицу ниже.
Неравномерность регулирования, %, не более
±10
±10
±10
Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного–сбросного клапана, кПа:
2,3–2,9
2,3–2,9
2,3–2,9
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа:
при повышении выходного давления
2,9–3,13
2,9–3,13
2,9–3,13
при понижении выходного давления
0,6–1,9
0,6–1,9
0,6–1,9
Диаметр условного прохода, мм
32
32
32
Присоединительные размеры:
входного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм
20
20
20
выходного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм
32
32
32
сбросного патрубка (внутр. резьба), дюйм
G¾-В
G¾-В
G¾-В
импульсного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм
15
15
15
Строительная длина, мм
120
120
120
Габаритные размеры, мм, не более:
длина
220
220
220
ширина
480
480
480
высота
325
325
325
Масса, кг, не более
12
12
12
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления.
Входное давление, МПа
Пропускная способность, м³/ч, не менее
РДНК-32/3
РДНК-32/6
РДНК-32/10
0,01
1,3
4
11
0,05
4
9
23
0,1
7
25
45
0,2
13
40
75
0,3
17
55
100
0,4
21
70
—
0,5
24
90
—
0,6
30
105
—
0,7
37
—
—
0,8
43
—
—
0,9
47
—
—
1,0
55
—
—
1,2
64
—
—
Рекомендуемая схема обвязки регулятора давления РДНК-32/3, РДНК-32/6, РДНК-32/10 1 -импульсная трубка ДN 15 мм для отбора газа в под мембранную полость регулятора; 2-импульсная трубка ДКРНМ 10x1 МЗ ГОСТ 617-90 для отбора газа в над мембранную полость отключающего ycтpoйcтвa; 3-трубка ДN 20 мм для сброса газа в атмосферу; 4-газопровод высокого или среднего давления; 5-газопровод низкого давления, ДN выбирается в зависимости от пропускной способности. Позиции 1,2,3 поставляются по требованию заказчика.